请高手帮忙分析
kinght7614
kinght7614 Lv.2
2012年10月08日 16:13:40
只看楼主

现有10KW加电设备经过配电线将3~380V/50Hz输入电三相平衡的分配给后端负载使用,配电线路具有过流过压保护,过流是通过断路器来保护的,过压通过避雷器和过电压保护器来保护,在一次加电过程中出现故障,当将设备基本全开状态下,打开一个设备的电源开关时出现该机柜内的所有组合的保险杯烧毁,其他设备有很多保险也被烧毁,还有些机柜上的电源模块被烧,而这些设备都是在不同相的,前端的断路器也未发生跳闸现象,后来更换了相应的被销毁的器件后故障再没有发生,对供电输入端到各设备间的线路绝缘检查也没有问题,请问这个故障是由于什么原因产生的啊?有高手能帮忙分析下么~本人电话13319244386~急

现有10KW加电设备经过配电线将3~380V/50Hz输入电三相平衡的分配给后端负载使用,配电线路具有过流过压保护,过流是通过断路器来保护的,过压通过避雷器和过电压保护器来保护,在一次加电过程中出现故障,当将设备基本全开状态下,打开一个设备的电源开关时出现该机柜内的所有组合的保险杯烧毁,其他设备有很多保险也被烧毁,还有些机柜上的电源模块被烧,而这些设备都是在不同相的,前端的断路器也未发生跳闸现象,后来更换了相应的被销毁的器件后故障再没有发生,对供电输入端到各设备间的线路绝缘检查也没有问题,请问这个故障是由于什么原因产生的啊?有高手能帮忙分析下么~本人电话13319244386~急
免费打赏
lingxuct
2012年10月08日 17:13:46
2楼
除保险外,其他所有烧毁的元器件都是不合格产品,或者说,元器件的耐压能力不够。
回复
kinght7614
2012年10月09日 12:25:47
3楼
请问对于机柜或显控台的保险是不是不能用同一型号的啊?我看他们里面都用的3.15A的,我方做的就是市电到各用电设备之间的保护和线路,我查了所有线路发现没有问题,我们做的配电柜里器件也都是完好的,现在后端设备把坏了的都更换了就不再发生故障是怎么回事啊?
回复
lingxuct
2012年10月09日 17:19:51
4楼
3楼与2楼对不上?没看2楼?
回复
kinght7614
2012年10月10日 12:43:09
5楼
这些设备都用了10年了而且是军品不会存在你说的那些情况啊~我想问问如果一路短路会不会影响其他路的设备?我给他们的解释是他们没开避雷器是电网浪涌造成的但是他们不信。。。
回复

相关推荐

APP内打开