电容补偿的控制器里有什么限制吗?
whb9501
whb9501 Lv.7
2012年10月08日 15:46:58
只看楼主

变压器400KVA,补偿容量为30%,采用8路15KVAR,主 电流互感器800/5A,用户嫌功率因数小,后电容器改为30kvar,8路,控制器功率因数设定为0.98,互感器变比设定为160,单个电容容量设定为30KVAR,为啥在功率因数是0.5的时候补偿还不动作呢?控制器里有什么限制吗?

变压器400KVA,补偿容量为30%,采用8路15KVAR,主 电流互感器800/5A,用户嫌功率因数小,后电容器改为30kvar,8路,控制器功率因数设定为0.98,互感器变比设定为160,单个电容容量设定为30KVAR,为啥在功率因数是0.5的时候补偿还不动作呢?控制器里有什么限制吗?
免费打赏
jackjack30173017
2012年10月08日 16:17:41
2楼
1,看下一次电流,通常让CT的二次侧有0.5A,即80A以上
2.看下实际无功是多少,肯定要大大于30KVAr,不然投入后cos>1.
如以上没问题,在确认设置及接线,
回复
loyal7
2012年10月09日 09:24:01
3楼
cos>1?三角函数学得不赖!
回复
quan404108628
2012年10月09日 09:55:59
4楼

一样的看法
回复
qiao860102
2012年10月09日 14:22:19
5楼
回复
dgshyjm
2012年10月09日 16:49:03
6楼
控制器里有什么限制吗?应该是参数设置与实际运行参数的匹配方面
回复
cz13306196492
2012年10月10日 08:13:05
7楼
1、控制器有一个最小启动电流,如果达不到这个电流值就显示欠流
2、功率因数显示0.5,为啥不投,个人认为有两种原因,第一动作时间没有到,第二控制器坏了(前提是接线正确的情况下)
3、二楼说的应该是功率因数超前,没有大于1的
回复
qian68747
2012年10月10日 09:13:30
8楼
首先你要看功率因数0.5时,低压的总负荷有多大?
如果你的低压电流还没有一组电容器的额定电流大的话,那肯定不会补偿。要补偿还要看当前的负荷量和功率因数,计算补偿后的功率因数不过补偿,电容器才会投入。
回复
yu418644557
2012年10月10日 10:22:27
9楼
补偿容量没有必要改成240KVAR,在修改前控制器能自动投切吗?手动能投切吗?
回复
jackjack30173017
2012年10月10日 14:42:10
10楼

具体看APFR的品牌,我接触到通常是国内只要设下目标cos,段数,容量,电压之类,时间
国外的有限制,设置错的话,根本动不了,
回复
fdy9558
2012年10月11日 00:17:32
11楼
电流采样是三相的? 还是单相的 ? 要是三相不平衡 A相采样 A相又没有负荷电流 那电容肯定投不上的
回复