最近在做一个北方严寒地区的工程,有办公楼、宿舍等几个建筑物要采暖,已设了一个锅炉进行集中采暖,热水95/70℃。现在做到办公楼的采暖时发现个问题:有人说应该在计算之后再把室内的管径放大一号,这样能增大流量,加强散热效果。但我就不明白,管径放大了那流速就变小,而流量是没有变的啊~因为锅炉房那边的循环水泵型号是固定的嘛~那么放大管径对采暖到底有什么影响,对加强采暖效果是不是有用?我想了很就都没想明白,还请各位解惑,或者大家讨论讨论。
另外,放大管径可以减小阻力,那么是不是一味地放大就好?过小的流速是不是有不利的地方?
2楼
水泵的工况点和管路系统的特性曲线有关,所以你改变了管路的阻力(放大管径),水泵的实际运行工况也就改变了,流量发生变化。
回复
3楼
最讨厌的一些人,一个劲儿的瞎指挥,做采暖要做水力计算,要平衡,本来楼内及其它楼是平衡的,他一句就把平衡都给破坏掉了。
管道加大以后,阻力损失变小,本楼内在同样作用压差下流量加大,相应的其它楼流量减小,这个楼比原来可能热了,相应的别的楼可能冷了,采暖效果有可能会不好。最终他还会跟那些不太懂的人说:你看这样加大了管径,效果多好,别的没调整的就不行了吧。
回复
4楼
哦~~~原来如此啊~晕,看来做室外管网时比较麻烦啊~有没有不做水力计算就能做出设计的方法呢```(经验估算值或估算公式)?
那室内管道内流速太小了有没有不利之处呢??
回复
5楼
再请教下,那我要是把所有楼的管径都放大相同比例会出现什么情况呢``?第一次做这类工程,想不明白啊~~
回复
6楼
我们搞设计的时候,在保证系统合理可靠的同时,还要考虑经济方面的因素,经济方面包括:投资造价,运行费用等等.我们在进行水力计算的时候,应按经济流速的推荐值限度以内确定流速,以确定比摩阻.并进行各系统之间的平衡,一个系统的状态发生改变,回造成其他系统同时受到影响.
回复
7楼
哦~~谢谢各位,真是学到了不少呀~
回复
8楼
加大一号管径是没有错的。理论和实际是有区别的。如果你计算的很准,施工又是按你计算的沿程阻力做的(实际是不可能的),那就不会有问题。事实是有问题。室内部分,如果你做的是双管系统,一定要将支管做的小些(DN15足够),这样各散热器的水量基本就一样了,阻力降也差不多一样会平衡。
回复
9楼
长了不少见识 :handshake
回复
10楼
管径扩大,流量是可以增加。因为循环泵没变,那么它增加的流量是以减小其他部位流量为代价的!
回复
11楼
室内支管建议至少DN20,实际运行中发现,DN15支管管件及分支处发生堵塞现象比较多,一方面是运行管网的吹扫清洗不到位等原因水系统存在杂质、锈渣、一方面是安装中存在诸多问题如支管开口尺寸偏小不规范,造成局部循环不好,比较麻烦。