最近的一个浙江汽车展厅改造单体,2层约4000平米,功能为厂房和带空调的办公.设计消防流量为:室外25L/S,室内15L/S,喷淋27L/S,生活给水需DN80引入.周边条件恶劣,仅有一根DN25给水管引自附近村庄.根据规范,最保守的设计是:1.做消防水池400T(含所有消防水),二套消防稳压设施(室内,室外),一套喷淋稳压设施2.生活水池20T,生活泵一套但是以为这么小的项目投资设备这么大实在是太浪费了,能否有更好的方法更加精简,减少甲方投资?
设计消防流量为:室外25L/S,室内15L/S,喷淋27L/S,
生活给水需DN80引入.
周边条件恶劣,仅有一根DN25给水管引自附近村庄.
根据规范,最保守的设计是:
1.做消防水池400T(含所有消防水),二套消防稳压设施(室内,室外),一套喷淋稳压设施
2.生活水池20T,生活泵一套
但是以为这么小的项目投资设备这么大实在是太浪费了,能否有更好的方法更加精简,减少甲方投资?