商住楼喷淋问题
zj0510
zj0510 Lv.2
2007年05月21日 22:11:55
只看楼主

惠州的一类高层商住楼住宅走道要设喷淋吗,在深圳可以不设的,不知道惠州当地怎么要求的,有没有人可以告诉我?

惠州的一类高层商住楼住宅走道要设喷淋吗,在深圳可以不设的,不知道惠州当地怎么要求的,有没有人可以告诉我?
免费打赏
lwei6161
2009年06月04日 11:55:06
12楼
我们这里商住楼是按公建处理,消防部门要求在公共走道及电梯间设喷淋
回复
qhwsjy01
2009年06月04日 18:13:07
13楼
商住楼以上部分如是普通住宅考虑,不用设。详7.6.2
回复
lingzibaihui
2009年06月04日 22:44:48
14楼
不用设的,商业走商业的规范,住宅走住宅的。我们这边是这样理解,而且,这种楼住宅与商业之间是不连通的,电梯也不会在商业层开门,住宅的出入口也是单独的,等于在防火上是完全分开的。
回复
xiaoguo1
2009年06月05日 11:47:52
15楼
7.6.2 建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。