请教:一般厂家产品书中的电缆载流量
xusongying
xusongying Lv.2
2007年05月21日 21:33:37
只看楼主

比如:VV3*180+2*95,他在载流量中标注为330多A,那么这个电流是指单芯的电流吗?假如:我有个负载是10KW三相负载,单相负载为5KW,3KW,我该怎么计算电流?

比如:VV3*180+2*95,他在载流量中标注为330多A,那么这个电流是指单芯的电流吗?
假如:我有个负载是10KW三相负载,单相负载为5KW,3KW,我该怎么计算电流?
免费打赏
hjb88998
2007年05月21日 21:56:00
2楼
330A是指单芯载流量,三相10KW除以380的1.732倍*功率因数0。85就得电流10000/(1.732*380*0。85)。单相5KW/(220*0。85)
回复