多联机系统的新风量要大于送风量的10%吗?
fangzongsheng
2007年05月21日 21:14:15
来自于中央空调
只看楼主

多联机系统的新风量要符合国家标准规定的最小新风量10%吗????

多联机系统的新风量要符合国家标准规定的最小新风量10%吗????
zhu2787127
2007年06月17日 11:07:55
2楼
想看看,可惜没人回答,唉!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
回复
blackeye
2007年06月17日 11:53:22
3楼
当然要符合。设计最好做上新风,实际安装时做不做就由甲方自己决定吧。
回复
农民不懂高压电
2007年06月18日 08:31:26
4楼
不知道哪条国家规范要求最小新风量10%?楼主可否列出来呢?
回复
kechangjian2520
2007年06月18日 12:56:47
5楼
有新风室内空气当然要舒适一些,所以有必要做新风,至于做不做那真的要看甲方的意思了...............
回复
kechangjian2520
2007年06月18日 13:02:13
6楼
新风量要不小于送风量的10%,在通风系统中见到过,多联机还真没有见到过,如果那位帅哥.美女有相关的资料可以拿出来大家共享一下. 谢谢
回复
czh415
2007年06月18日 14:08:56
7楼
新风量要不小于送风量的10%这个规定在《空气调节》这本书上有
回复
zz-110
2007年06月18日 14:24:32
8楼
这是显而易见的,应该同其他空调系统一样.因为不管什么样的空调系统,可其消除室内余热余私改善室内空气品质的任务是不变的.
回复
农民不懂高压电
2007年06月19日 08:15:34
9楼

《空气调节》好像不是规范,只是技术手册。
03版的暖通空调规范好像没有要求新风量要不小于送风量的10%。
回复
jiangwei214
2007年06月19日 09:43:51
10楼
根据最新的这份标准,以及ASHRAE 62-2001的第6.1.3.4条,对于新风量有如下的补充规定


对于出现最多人数不超过3h的房间,所需要的新风量可以按照室内的平均人数确定(而不是最大人数时刻),但是也不能小于最大人数的1/2。

例如:最多容纳100人的会议室,开会时间不超过3小时,平均每次开会有60人,那么可以 按照60人取新风量。如果平均每次开会有40人的话,为了满足1/2的要求,需要按照50人取新风量。


采用新风-风机盘管空调系统时,新风风口主要有种布置方法?
当采用新风-风机盘管空调系统时,送风口多采用以下几种
布置形式:
(1)当主送风道布置在走廊吊顶内,风口安装在空调房间的
墙体上,直接向室内送风方式.这种方法非常简便,适合于建筑
面积较小或走廊两侧房间。
(2)采用与风机盘管出风口合并送风方式。这种方法适用于
宾馆的客房或在靠近走廊侧做出局部吊顶变化的空调房间,风机
盘管采用侧向出风方式,可将室内循环空气和新鲜处理空气在连
通管处合并后送人室内。风机盘管出风口与新风风口合并做成一
个混合大风口形式,可少破坏墙体较为美观。
(3)新风支风道接进空调房间,布置多个向下送风风口方式
这种方式适合大厅、会议室和面积较大的空调房间。
因新风系统全部采用室外空气通过斯风机组处理后送入空调
房间内、所以不设回风系统.室内空气靠门、窗缝或门的开启达
到自然平衡即可。
回复
liudi520_0
2007年06月19日 16:31:53
11楼
以下是引用jiangwei214在2007-06-19 09:43:51.0发表的内容:
如此例子请问是否核算过该会议室的换气次数以及通入一半的新风量是否能稀释空气污染物含量至标准以下那?
还有就是怎么来确定该房间每天使用3小时以下那?
我比较疑惑

一般做设计的这种情况会取一半新风量的能有几人~
回复

相关推荐

APP内打开