【求助】问大家一个问题,PKPM中到底建不建楼梯?
laodu5115
laodu5115 Lv.12
2012年10月08日 10:07:28
只看楼主

做框架的时候建立模型的时候 有必要把楼梯模型也键入到其中吗? 其实我个人觉得是有必要的 因为这样的话更符合实际情况 算出来的建筑刚度也更接近实际 !不知道各位是什么看法[ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-10-8 11:02 编辑 ]

做框架的时候建立模型的时候 有必要把楼梯模型也键入到其中吗? 其实我个人觉得是有必要的 因为这样的话更符合实际情况 算出来的建筑刚度也更接近实际 !不知道各位是什么看法

[ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-10-8 11:02 编辑 ]
免费打赏
zhanglin2829124
2012年10月08日 10:56:52
2楼
建上,审查办强调必须建楼梯(对于框架结构)。
回复
北京院小李飞刀
2012年10月08日 10:59:15
3楼
不同意楼上,建不建的分情
具体可以参照下面地址的文章:
http://www.srxjg.com/thread-508-1-1.html
回复
laodu5115
2012年10月08日 14:31:58
4楼
谢谢两位的解答
,这个我在网上又查看了一些资料,结合最新的抗震规范6.1.15条 我觉得 当楼梯的布置不是很规整的时候 建议不键入模型 (这里说的都是框架) 因为不规整的楼梯布置会影响结构的整体规则性。宜采取构造措施 减少楼梯构件对结构整体刚度的影响。由此可以看出 抗震规范中 也不是很赞同将楼梯键入模型中的
回复
wanglin66530
2012年10月11日 15:21:12
5楼
“算出来的建筑刚度也更接近实际 !”
你是听谁说的算出来的建筑刚度也更接近实际? 上次pkpm公司到设计院答疑,就说楼梯建到模型里面时,pkpm算不对,建议不让建进去,让做滑动支座。
回复
laodu5115
2012年10月12日 12:03:30
6楼
做滑动支座 是什么意思 能具体解释一下在pkpm中的处理方式吗?
回复
hyp1962
2012年10月12日 20:30:25
7楼
当采取构造措施,使楼梯与主体结构分开,如11G101-2中的ATa、ATb型楼梯。此时在PKPM结构整体模型中不需要建入楼梯,当然要将楼梯荷载输入到PKPM结构整体模型中。
对框架结构且采用11G101-2中的ATc型楼梯时才需在模型中建入楼梯。而且要注意ATc型楼梯构件配筋要取结构整体模型计算的配筋及按常规楼梯计算方法计算的配筋中的大者。