请高手帮忙!
503leo
503leo Lv.2
2007年05月21日 18:07:25
来自于专家热线
只看楼主

RT,小弟在做设计,到新风机型的选择上不清楚了,假设我算出来的 Q=0.4085×(85-58.5)=10.8kW的话,应该选什么样的,或者说哪个牌子哪中型号的,在这里先谢谢了..

RT,小弟在做设计,到新风机型的选择上不清楚了,假设我算出来的 Q=0.4085×(85-58.5)=10.8kW的话,应该选什么样的,或者说哪个牌子哪中型号的,在这里先谢谢了..
zln1976
2007年05月23日 21:12:35
2楼
首先,你应该 将Q=0.4085×(85-58.5)=10.8kW中各项的含义写出来,其次,我进行新风机组选择时通常是根据新风量和焓值确定一个型号,确定机外余压,最后根据新风管路总阻力(最不利管路沿程和局部阻力的和)验证机外余压是否能克服相应阻力,满足要求.
回复
yanlufeng
2007年06月09日 22:00:22
3楼
通过招标,按你的计算技术数据和厂家样本数据对比后,再实地考察应用项目,心里就一清二楚了.
回复
dlldll
2007年06月12日 09:09:48
4楼
根据人数和每人需要的新风量算出总新风量,然后根据新风一般从室外状态点处理到室内空气状态点计算所需要的冷量,选择新风机组,再核算一下一般厂家的样本中的机外余压是否能满足你的要求。
回复

相关推荐

APP内打开