接触器线包一通电就冒烟然后发烫为什么?
yizhiyan928
2007年05月21日 15:26:58
只看楼主

我在调试一台低压水阻启动柜时(380V,300KW),做二次回路测试,发现主回路接触器线包刚一通电(220V)就冒烟,烟很小,过两三分钟就没有了,但线包发烫,持续运行十多分钟,线包就不敢用手摸了,非常烫手,又运行了两个小时,依然是这个问题,接触器为630A,一次回路没有通电。请哪位高手帮我解答.谢谢

我在调试一台低压水阻启动柜时(380V,300KW),做二次回路测试,发现主回路接触器线包刚一通电(220V)就冒烟,烟很小,过两三分钟就没有了,但线包发烫,持续运行十多分钟,线包就不敢用手摸了,非常烫手,又运行了两个小时,依然是这个问题,接触器为630A,一次回路没有通电。请哪位高手帮我解答.谢谢
免费打赏
rxf760916
2007年05月22日 14:28:35
13楼
建议进行以下检查:
1、检查线圈电压是否和供电电压配套;380线圈配220电源电压会导致类似情况,同样3220线圈配380电源电压会导致类似情况;
2、检查线圈质量和绝缘情况;
3、检查接触器铁心吸合情况,如果吸合不到位会导致发热;
4、再有什么问题请再联系我解决,呵呵,大家交流学习共同提高。
回复
tmg1420
2007年05月22日 14:46:59
14楼
回复
qbw4607
2007年05月22日 14:48:54
15楼
楼上的朋友,请你认真了解一些绝缘材料允许的工作温度,要知道最低等级的A级也是105度,更不用说现在基本都是B级绝缘材料了。
拿CJ20-630接触器来说,正常吸合工作时的有功功率消耗是118w(可以想象100w电烙铁的温度情况),那么线圈温度烫手怎么就能够成为接触器不能使用的理由呢?
本人检查过许多接触器,小型接触器由于线包在内部,无法触及,但是可以感受到温度,大型的则可以直接触摸检查,无论什么厂家的产品,线包温度都绝不会低,而且这是在国家标准允许的范围之内。这直接关系到产品的成本,厂家的利润。
两小时的运行证明了接触器工作是正常的。
另外,噪音大除了要清除截面上的杂物外,还要调整吸合位置,吸合良好也能降低运行电流。
回复
lingxuct
2007年05月22日 14:51:03
16楼
线圈冒烟是有潮气,线圈发热和“接触器通电后有较大的噪声”是铁芯有卡或吸合面上有锈及其他杂物,铁芯中磁感应强度被减弱,自感电动势变小,电流变大而发热。
回复
eight20056
2007年05月22日 15:59:22
17楼
建议进行以下检查:
1、检查线圈电压是否和供电电压配套;380线圈配220电源电压会导致类似情况,同样220线圈配380电源电压会导致类似情况;或者直流线圈接入了交流回路
2、检查线圈质量和绝缘情况;
回复
yizhiyan928
2007年05月22日 16:04:58
18楼
感谢7楼11楼15楼大师,谢谢
回复
cat8931569
2007年05月22日 16:28:55
19楼
先从简单的步骤下手,建议先检查铁芯的吸合情况,因为接触器吸合不到位就会产生类似于吸合瞬间的大电流,表面现象是噪音过大,导致的结果就是发热异常。

回复
piaopiao100
2007年05月22日 16:50:23
20楼
都是高手阿,又学了点东西!
回复
wuxinglei
2007年05月22日 18:43:12
21楼
检查线圈电压380V和供电电压220V不配套,导致产品吸合不好,产生噪音
回复
ctxa
2007年05月22日 19:15:01
22楼


确实如此。CJ20-630线圈及铁芯允许温度90摄氏度。如果你绝对不可靠,可以更换为节能线圈。温度低、噪音小。
回复

相关推荐

APP内打开