电缆(电线)的匹配是要根据上级开关还是根据下级开关进行匹配的?请教各位高高手

电缆(电线)的匹配是要根据上级开关还是根据下级开关进行匹配的?
请教各位高高手
免费打赏
jack_wtfa
2008年02月16日 10:05:54
12楼
zhichi
回复
yayacs1980
2008年02月17日 10:34:10
13楼
电缆载流量需大于开关额定电流
回复
liqing126
2008年03月28日 20:22:24
14楼
由上级开关来保护,上级开关的热脱扣电流小于等于电缆额定载流量.
回复
qingfengyuji
2008年03月29日 00:10:02
15楼
电缆的额定电流要选比开关的额定电流要大,这样断路器才能保护电缆,不然万一出问题电缆烧了断路器还不跳呢
回复
w313949724
2008年04月04日 20:38:15
16楼
hao
回复
wdm_zhx
2008年04月09日 11:05:28
17楼
电缆载流量需大于开关额定电流
回复
w214005127
2008年07月11日 22:49:27
18楼
厂价直销以下系列电力电缆:35KV以下高压电力电缆YJV、YJV22系列,1KV低压电力电缆VV、VV22、YJV、YJV22系列,BV、BVV、BVR、BVVR、RV、RVV、RVS电线电缆系列,2R阻燃系列,NH耐火系列。欢迎来电直拔销售热线:0769-88121412 订购。
回复
lcq4242496
2008年09月21日 22:38:14
19楼
配电线路中加断路器主要是保护电缆电线的,电线电缆的上级断路器开关的热整定电流值应小于电线电缆的额定电流值,对于保护电线电缆的断路器,还应考虑断路器短路接通分断能力。
回复
qq297242976
2009年02月04日 23:00:43
20楼
我觉得19楼的考虑的全面点,要不短路了怎么半?