电缆(电线)的匹配是要根据上级开关还是根据下级开关进行匹配的?请教各位高高手
电缆(电线)的匹配是要根据上级开关还是根据下级开关进行匹配的?
请教各位高高手
12楼
zhichi
回复
13楼
电缆载流量需大于开关额定电流
回复
14楼
由上级开关来保护,上级开关的热脱扣电流小于等于电缆额定载流量.
回复
15楼
电缆的额定电流要选比开关的额定电流要大,这样断路器才能保护电缆,不然万一出问题电缆烧了断路器还不跳呢
回复
16楼
hao
回复
17楼
电缆载流量需大于开关额定电流
回复
18楼
厂价直销以下系列电力电缆:35KV以下高压电力电缆YJV、YJV22系列,1KV低压电力电缆VV、VV22、YJV、YJV22系列,BV、BVV、BVR、BVVR、RV、RVV、RVS电线电缆系列,2R阻燃系列,NH耐火系列。欢迎来电直拔销售热线:0769-88121412 订购。
回复
19楼
配电线路中加断路器主要是保护电缆电线的,电线电缆的上级断路器开关的热整定电流值应小于电线电缆的额定电流值,对于保护电线电缆的断路器,还应考虑断路器短路接通分断能力。
回复
20楼
我觉得19楼的考虑的全面点,要不短路了怎么半?