开关与电缆(电线)的匹配
sw-maily
sw-maily Lv.2
2007年05月21日 14:45:27
只看楼主

电缆(电线)的匹配是要根据上级开关还是根据下级开关进行匹配的?请教各位高高手

电缆(电线)的匹配是要根据上级开关还是根据下级开关进行匹配的?
请教各位高高手
免费打赏
lnfd
2007年05月21日 19:27:37
2楼
由上级开关来保护,上级开关的热脱扣电流小于等于电缆额定载流量.
回复
tian1983123
2007年08月13日 17:25:10
3楼
一般说断路器上下两端的电缆都是同一型号的,不会出现上下电缆截面积不一样的情况
回复
huangpeiyuan2007
2007年09月02日 02:49:04
4楼
谢谢!
回复
hsk6612
2007年12月08日 11:32:08
5楼
电缆的承受电流一般要选比开关的承受电流要大,一根电缆的两头开关电缆流量要比电缆的要小,不然万一出问题电缆烧了开关还不跳
回复
cf8980
2007年12月16日 10:40:39
6楼
只考虑上侧开关即可, 即使下侧的过关过大,只要上侧保护能动作也不会出事的。 (当然, 正常都不会选上小下大的呵呵~~),出问题都在于上侧开关小了。
回复
lantiancoolboy
2008年01月07日 21:48:03
7楼
ding
回复
gaishunxin
2008年01月27日 15:24:53
8楼
dingyiding
回复
he-xs8899
2008年01月28日 22:46:46
9楼
一般说断路器上下两端的电缆都是同一型号的,不会出现上下电缆截面积不一样的情况
---- 应该不会是这种情况吧?
回复
liujianhai2008
2008年02月01日 21:51:10
10楼
5楼的同志回答的很好!
回复
hawksoaring
2008年02月02日 15:57:20
11楼
一个原则,线路所能承受的额定电流要大于开关的额定电流
回复

相关推荐