有个GGD工程,进线柜隔离开关和互感器是600A,而其中一台出线柜隔离是1000A,隔离下端互感器是500A,请教铭牌上电流数据写多少?如果按互感器电流,其它出线柜互感器都在隔离下端分支回路上,这又怎么写?
有个GGD工程,进线柜隔离开关和互感器是600A,而其中一台出线柜隔离是1000A,隔离下端互感器是500A,请教铭牌上电流数据写多少?如果按互感器电流,其它出线柜互感器都在隔离下端分支回路上,这又怎么写?
2楼
按你柜子设计的主母线电流
回复
3楼
当然是按互感器了,这还用问!
回复
4楼
按进线柜主开关的电流大小写啊。进线柜主开关的大小就是按你变压器的大小反应出来的啊
回复
5楼
不是双投就改成600
回复
6楼
进线柜按一次元件最小电流值,出线也是这样。有争议的往往是多回路的馈电柜,有多个刀开关的时候。
回复
7楼
同意!
多回路只要乘上一定的系数就可以了吧?!
回复