各位搞加固的朋友请指教
a8147728
a8147728 Lv.2
2007年05月21日 11:54:15
只看楼主

朋友的两层小楼,一楼两房之间的承重墙想开门。墙长8米,开两个相距1。7米的门洞。该墙上有圈梁,没有立拄。我觉的这样做很危险,怕出事呀。但他执意要干。所以找到这里来问问。请问各位搞加固的朋友觉得能不能开门,如果能的话,具体怎么做才好?拜托大家了!

朋友的两层小楼,一楼两房之间的承重墙想开门。墙长8米,开两个相距1。7米的门洞。该墙上有圈梁,没有立拄。
我觉的这样做很危险,怕出事呀。但他执意要干。所以找到这里来问问。
请问各位搞加固的朋友觉得能不能开门,如果能的话,具体怎么做才好?
拜托大家了!
免费打赏
ylx8251
2007年05月22日 16:53:42
2楼
从技术上来说是可行的,俺不是设计,还是请有经验的设计人来给设计一下。哈哈
回复
刘延宏
2007年05月25日 01:32:01
3楼
墙长8米,开两个相距1。7米的门洞? 可你没交代开多大的洞口.多高?
我认为如果洞口宽度不超过2000的话没的问题,但要增加过梁,圈梁兼过梁的话要对圈梁进行加固.
回复