用电炉丝给设备加热,电炉丝是普通的交流220V电炉丝,跟平常的电炉丝是一样的。每个加热设备上三根电炉丝,为了平衡电流,每个设备上的三根电炉丝分别用A、B、C三相。附图里方案1中不用零线,方案2中用一根零线,哪种对,还是都不对,请大家指教。
用电炉丝给设备加热,电炉丝是普通的交流220V电炉丝,跟平常的电炉丝是一样的。每个加热设备上三根电炉丝,为了平衡电流,每个设备上的三根电炉丝分别用A、B、C三相。附图里方案1中不用零线,方案2中用一根零线,哪种对,还是都不对,请大家指教。
2楼
图错了,再上一张
回复
3楼
三相平衡负载,不必接N线。
如果在我这是不接N线的。
回复
4楼
我也想不接N线,还可以省下一部分电缆,现在确定了,谢谢区管!
回复
5楼
感谢区管,学习了,加零线是不是好一点,比如三根电炉丝断一根的话
回复
6楼
接与不接N线都一样。我认为不接更合理点,正像你说的浪费和多余。
回复
7楼
采用方案2,本人理解,若有一个电炉丝烧断了,那么另外两个电炉丝上的电压就成了190V,这样的化电炉丝就不能发挥最大功率
回复
8楼
不接零线以后:由于三根加热器元件通常不会很平衡-----零点偏---一相加热器过热---零点更偏----一相加热器更热-----致使一相加热器尽快烧断-----骂产品质量不好------换新的以后还不好-----骂自己或被别人骂。。。
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-10-8 12:02 编辑 ]
回复
9楼
只要计算好那种都可以!!
回复
10楼
这个我以前做过好多烘房,应该是要接零线的吧!
回复
11楼
说得在理。
回复