PKPM中次梁无法输入梁间荷载
181325994
181325994 Lv.2
2007年05月21日 10:14:23
来自于PKPM
只看楼主

我用的是2005.7的版本,建模时次梁是按“次梁布置”来布置而不是用“主梁布置”来布置。现在出现的问题是荷载无法按梁间荷载输入。在线求教!

我用的是2005.7的版本,建模时次梁是按“次梁布置”来布置而不是用“主梁布置”来布置。
现在出现的问题是荷载无法按梁间荷载输入。在线求教!
免费打赏
zyw1600
2007年05月23日 16:51:21
2楼
在主菜单一中输入你预定的次梁后,并定义次梁荷载。
在主菜单(2005版)三中搂面荷载下点击菜单次梁荷载,然后
你就可以输入预设的次梁荷载了。
回复
lhb19830506
2007年06月05日 20:09:40
3楼
知道了谢谢
回复
181325994
2007年07月23日 11:13:23
4楼
谢谢,经过一小段时间的学习,我们院里的做法是次梁按主梁来输,然后再定义一端铰接。
回复
洗脚用飘柔
2012年11月02日 11:09:10
5楼
学习了!
回复