SPD问题
jj007
jj007 Lv.2
2007年05月21日 08:19:49
来自于防雷减灾
只看楼主

1、配电方式,A箱到B箱,B箱到C箱,感应电对三个箱子都有影响?如果要装SPD是三个箱子都装吗?(TN-S系统)2、接线上三个火线和零线接SPD,那下面接,如果没有接地极,接地极是指PE排吗?(TN-S系统)

1、配电方式,A箱到B箱,B箱到C箱,感应电对三个箱子都有影响?如果要装SPD是三个箱子都装吗?(TN-S系统)
2、接线上三个火线和零线接SPD,那下面接,如果没有接地极,接地极是指PE排吗?(TN-S系统)
免费打赏
jj007
2007年06月01日 08:41:40
2楼
SPD怎样在箱柜中安装(TN-S系统)
回复
lhhong1
2007年06月01日 09:06:46
3楼
如果配电方式,感应电对三个箱子都有影响?SPD是三个箱子都装!但选择是(放电)泄流电流可依次减小。
回复
zyhml
2007年06月01日 10:31:14
4楼
spd的地是直接接到PE呢,还是专门拉一条防雷地线?
回复
lightningonline
2007年06月03日 20:13:16
5楼
采用联合接地,使用PE线,不过具体问题具体分析.至少在TN-S系统中可以直接用PE线