VRV空调系统的新风怎么做啊?
xinxin1207
xinxin1207 Lv.2
2007年05月20日 17:59:04
来自于中央空调
只看楼主

我在做一个教学楼的空调设计,看到一篇文章说,如果采用全空气系统则分区比较麻烦,如果采用风机盘管加新风则人员多的房间湿负荷处理难以达到,所以我采用VRV系统,但是新风问题比较难解决,如果采用单独的新风机组,我看了大金的资料机组是在室外温度为-5-43度之间运行,一旦低于0度制热能力就会下降,我设计的咸宁冬季室外平均温度达到-8.7度,所以我想采用全热交换器,那我算室内送风量时,室内冷负荷要包括新风冷负荷吗?新风问题怎么解决才最好啊?

我在做一个教学楼的空调设计,看到一篇文章说,如果采用全空气系统则分区比较麻烦,如果采用风机盘管加新风则人员多的房间湿负荷处理难以达到,所以我采用VRV系统,但是新风问题比较难解决,如果采用单独的新风机组,我看了大金的资料机组是在室外温度为-5-43度之间运行,一旦低于0度制热能力就会下降,我设计的咸宁冬季室外平均温度达到-8.7度,所以我想采用全热交换器,那我算室内送风量时,室内冷负荷要包括新风冷负荷吗?新风问题怎么解决才最好啊?
免费打赏
blackeye
2007年05月20日 18:43:50
2楼
1)楼主说的“咸宁冬季室外平均温度达到-8.7度”很可能弄错了,如果你说的是武汉旁边的咸宁,武汉的冬季空调计算温度为-5度,咸宁应该也差不多。请注意这个温度并不是平均温度,而是每年不保证1天的室外温度,也就是说一年里一般只有一天会低于这个温度。
2)”VRV的新风“这个问题在论坛里搜索一下可以找到很多答案。
回复
xinxin1207
2007年05月20日 20:19:16
3楼
谢谢你啊!咸宁的这个温度是我同学给我的,它的冬季空调计算温度是-4度。我知道了,谢谢
回复

相关推荐