求:三相异步电动机匝相短路故障分析
mpcctang@co163
2007年05月20日 17:36:52
来自于电站工程
只看楼主

锅炉给水泵电机(型号:YKS7101-2TH,3200kW,F级绝缘,B级温升)正常生产切换起动,5秒钟后,电机正常起动带载运行,运行66秒后,电机差动、速断保护动作跳开电源开关,现场冒烟并带有烧焦味,后经拆解检查发现定子匝间短路引发相间短路而烧坏电机定子线圈(B、C相短路)。经检查,电机短路前内部无潮气及凝露现象,电机加热器完好并正常投入。该电机从2005年9月开始投用至今。请教各位专家及版主:

1、单相匝间短路时,三相电流会发生多大变化?
2、本例中发展为相间短路时,A相电流是否会发生变化?变大还是变小?多少?
3、请帮忙分析匝间短路的原因?试分析本案例的最可能原因?
照片见附件,短路部位为非轴伸端。

从后台DCS数据曲线显示,电机起动时,A相电流在5秒内超量程(约4倍额定电流),起动结束后,A相电流在280A上下波动,起动20秒后电流在120A上下波动,起动71秒后,保护动作跳开。不知A相电流曲线是否正常?(电机额定电流为360A,额定电压6kV)是否在短路时,A相电流因三相不平衡,在B、C相匝间短路发展为相间短路时应大大增加?此说是否正确请各位专家评判。

谢谢!!

1179657114481.JPG


1179657114558.JPG

ylh2243
2009年06月07日 02:25:47
2楼
我也碰到类似问题,谁能帮帮我
回复
lingxuct
2009年06月07日 23:10:50
3楼
“电机差动、速断保护动作跳开电源开关”?
根据电流波形,电机并没有电流超额定值,哪来的速断动作?
根据图片是绕组绝缘击穿对转子放电后,因接地电流而使差动保护和零序保护动作而跳闸,不可能出现速断!
回复

相关推荐

APP内打开