25MW机组(出口电压6KV)孤网运行,接带负荷在13MW左右,要启动680KW/6KV电动机,会对机组有冲击吗?能使电压降低多少? 谢谢

25MW机组(出口电压6KV)孤网运行,接带负荷在13MW左右,要启动680KW/6KV电动机,会对机组有冲击吗?能使电压降低多少? 谢谢
免费打赏
加菲猫
2007年06月08日 17:35:45
2楼
没有任何问题,只要是接待负荷加启动负荷不过负荷的情况下,你处可以启动不超过2500KW电机,母线电压会在80%以上....
回复
banqiao14
2007年06月21日 11:01:19
3楼
没有什么问题。我见过15MW的机组直接启动355KW/10KV的电机,发电机的电压稍微有一点晃动。
回复
renyihu
2008年08月17日 23:18:36
4楼
没问题,我厂15MW的机组直接启动10KV610KW的电机都没事
回复
longmy
2008年08月27日 15:57:50
5楼
这么大的电机,还是要软起啊,
回复
lingxuct
2008年08月27日 20:41:56
6楼
孤网运行的发电机,起动电机功率在其功率的1/7以上时,都会受到冲击,只是功率越大,影响越厉害。
发电机受到冲击时,励磁系统响应较快,但原动机的响应是跟不上的,所以,电压降低不严重,频率降低较明显。