10kV升压站总接地电阻要多少?
zjyvsgen
zjyvsgen Lv.4
2012年10月05日 10:15:30
只看楼主

各位大侠?有个水电站要并网到10kV线路,在升压站内的电阻有什么要求吗?接地网一定要与厂房的地网相接吗?有800和1600的变压器各1台。

各位大侠?有个水电站要并网到10kV线路,在升压站内的电阻有什么要求吗?接地网一定要与厂房的地网相接吗?有800和1600的变压器各1台。
免费打赏
lingxuct
2012年10月05日 18:59:04
2楼
按设计规范做吧:
回复
loujinpu
2012年10月08日 07:58:15
3楼
要符合交流电气的接地规范DL/T621-1997和水力发电厂接地技术导则DL/T5091-1999
回复
pzswk
2012年10月10日 10:58:35
4楼
规范我没看 我觉得应该连起来的
回复
yingnuoyuan
2012年10月11日 14:50:51
5楼
深圳市盈诺源科技有限公司
YNY-Ⅲ系列绝缘监测仪
产品型号:YNY-Ⅲ
产品规格:24-2000V
产品分类:绝缘监测仪
产品参数: 监测电压: AC/DC 24V-2000V;
应用范围: 广泛应用于工业、农业、国防等领域.
描述 YNY-Ⅲ系列绝缘监测仪的设计是我司采用国内外先进技术,采用进口芯片,具有可靠性高、抗干扰能力强、安全性好、安装方便等特点。主要针对市场上同类产品价格居高不下客户难以承受而设计,本产品能取代市场上绝大多数同类产品,价格低廉,具有很高价比。该产品在线监测时不会增加系统的电压纹波系数,不受系统对地分布电容的制约及外界信号的干扰。本仪器适用于监测交流单相、交流三相、直流不接地电网的绝缘状况。绝缘监测仪为导轨安装结构,面板设有报警指示灯。当监测系统的任何一线和地之间的接地绝缘出现低于仪器设定的报警值时,仪器发出声光报警信号。机内继电器在规定的时间内触点动作并锁定,以便与其它安全系统相配合,保证电网安全运行及实现自动化管理。
YNY-Ⅲ系列绝缘监测仪广泛应用于电信、船舶、冶金、煤矿、建筑机械、石油化工及交通工程等领域,是必不可少的保护设备。
1.本仪器监测线路电压范围(订货时按用户被监视线路的额定电压值选定)
AC: 50HZ,24V-2000V;
DC: 24V-2000V.
2.监测仪的报警值可在 10~500KΩ设定,报警设定值在失电后具有记忆功能。线路实测绝缘电阻有效显示范围:0-500KΩ。仪器出厂时默认的报警设定值为100KΩ。
3.监测报警方式:监测仪安装现场光、声、电报警指示,继电器设有一组转换触点(常闭/常开选择操作),触点规格为220V,3A。可接警铃或中间继电器。
4. 灵敏度:当被监测线路中任一线对地绝缘电阻下降,且接地绝缘电阻小于设定值时即行报警。
5. 抗干扰性能:持续时间小于3秒的干扰脉冲,不会使继电器锁定。
6. 本机工作电压: 220V AC 50HZ; 380V AC 50HZ.
7. 工作时间:连续工作。
8.输出:延伸报警 常开、常闭。
9.仪器功耗:<2VA。
10.监测仪可加装RS485串行通信接口,能与上位机实现数据通信。
11.仪器宽高深:141*81*71mm
12.仪器可特殊订货。
咨询qq:631331696

接地电阻按照欧美经验50欧姆/伏。进行设置
回复
zyw3369
2012年10月13日 20:09:51
6楼
如不连计算机系统,应该是4欧姆
回复
永无止境
2012年10月16日 10:17:41
7楼
连到一起更好么
回复
njhjh08
2012年10月16日 10:36:00
8楼
小于1欧姆。电力交接试验标准有
回复
ranl1988
2012年10月24日 10:43:49
9楼
学习中……
回复
ranl1988
2012年10月24日 10:46:28
10楼
敢问区管,这是什么书?
回复
windwing1983
2012年10月26日 15:43:19
11楼
如果户外变电站单独的接地网,接地电阻小于10Ω,如果和总配电室连在一起的话而且没有计算机监控系统是小于4欧姆,如果有计算机监控系统且都连在一起的话是小于1Ω