接近开关为什么不宜串并联使用???

接近开关为什么不宜串并联使用???
免费打赏
nhsl
2007年05月20日 15:51:33
2楼
你需要指明几线制接近开关,并联还是可以的,三线制好象串联可以吧
回复
mawenfu1504
2007年05月29日 15:37:17
3楼
交流两线的。
回复
hubeixp
2007年05月30日 12:45:04
4楼
我对接近开关概念很模糊,请高手指点
回复
zdjdbllee
2007年06月04日 11:44:57
5楼
三线接近开关的串联及并联:
1、NPN串联 :第一只接近开关的负载线接第二只的负极;第二只的负载线接第三只的负极;第N+1只的负载线接PLC等设备。
2、PNP串联 :第一只接近开关的负载线接第二只的正极;第二只的负载线接第三只的正极;第N+1只的负载线接PLC等设备。
3、NPN、PNP并联 :第一只到第N+1只的负载线并联到PLC等设备。
至于两线制吗,不用多说吧!切两线制多为交流型。