我们这边一个工地,四周部分承台是双柱,基础梁与内侧的柱子贯通,但引下线在外侧的柱子上,请问内外侧的柱子主筋要连接吗,从而使引下线与基础梁的主筋贯通.
我们这边一个工地,四周部分承台是双柱,基础梁与内侧的柱子贯通,但引下线在外侧的柱子上,请问内外侧的柱子主筋要连接吗,从而使引下线与基础梁的主筋贯通.
2楼
你是用外侧柱内的主筋做引下线吗?还是在外侧柱的外面明敷人工引下线?如果你设计打算用建筑物基础内钢筋做自然接地体,那么就连通。如果你设计里在建筑外围另敷设人工接地网,那么不连也没关系。最好都连通,这样做成本低,接地效果好。
回复
3楼
利用基础钢筋作为接地装置的,每个立柱的基础(承台)钢筋都应与地下横梁钢筋做好电气连接(最少二根主筋),这是规范要求的。
回复
4楼
楼主明明是说:引下线在外侧的柱子上,这就是说引下线在柱体的外侧,是单独引下的,与主筋已经没有关系了,所以,个人认为不用贯通。但是,对于比较重要的建筑,贯通的话,效果会好点。如果是一般居住使用,不用贯通亦可。
回复