10kV开关能远程控制吗?
dunyf
dunyf Lv.2
2004年09月04日 22:33:01
只看楼主

一台引进设备,国内提供10kV变压器,外方的图纸上要求在低压侧能够控制10kV侧的开关,有人这样做过吗?

一台引进设备,国内提供10kV变压器,外方的图纸上要求在低压侧能够控制10kV侧的开关,有人这样做过吗?
免费打赏
js7752
2004年09月04日 22:48:03
2楼
没看明白,10kv开关远程控制应不困难。
回复
dunyf
2004年09月04日 22:56:27
3楼
不是难不难的问题,这样的话,低压侧岂不是还有UPS,增加很多不必要的麻烦,有何必要呢?
回复
js7752
2004年09月04日 23:31:22
4楼
是说要在低压开关柜上控制高压开关吗?这种控制方式还没见过。
回复
nlb
2004年09月05日 08:26:53
5楼
楼主的问题是把高压侧断路器操作开关通过控制电缆接到低压室,这很容易实现,不需要UPS。这
个开关及信号灯可以装在低压柜上,也可以另做一个控制台。
回复
wysh
2004年09月05日 09:23:46
6楼
没有见过这种做法,功能可以实现的
见过通过上位机远程控制的
回复
wangmei
2004年09月15日 01:48:08
7楼
没问题
回复
小电容美眉
2004年09月15日 16:51:43
8楼
就是10KV变电所的控制屏功能吧?放哪还不行呢?与低压组合在一起,没问题。
回复
bingyu0923
2004年09月16日 08:51:33
9楼
以前很多大一点的变点所,都有一个低压的控制台,在控制台上可以对整个变电
的运行进行控制 、监视。现在都用微机保护的,控制台就不需要了
回复
xieqh-001
2004年09月16日 11:11:12
10楼
如果要做,不难实现。只要再增加一副10KV开关的控制开关并引至低压室即可。
操作电源还是从高压柜引。
但这种要求确实很少见!
回复
wuwenqin
2004年09月17日 13:16:09
11楼
10KV开关的控制开关绝对不能安装于低压开关柜上,易造成误操作,可单独设屏
并作明显标示。
回复

相关推荐