如图,这个接头在这个位置,对吗。我记得好像是弯折点10D内不能有接头还是怎么的? 101图集哪页有?来个明白人[ 本帖最后由 wangzhaoke198530 于 2012-10-2 22:12 编辑 ]
如图,这个接头在这个位置,对吗。我记得好像是弯折点10D内不能有接头还是怎么的? 101图集哪页有?来个明白人
[
本帖最后由 wangzhaoke198530 于 2012-10-2 22:12 编辑 ]
2楼
回复
3楼
因为接头部位被认为是薄弱的,而钢筋端头及弯折点一般是受力较大的,往往是弯矩、剪力最大处,所以常规是不允许的。
回复
4楼
这丫的就是不合格产品
回复
5楼
没见过这样弄的,不清楚
回复
6楼
赶紧把钢筋班组调换了吧
回复
7楼
因为接头部位被认为是薄弱的,而钢筋端头及弯折点一般是受力较大的,往往是弯矩、剪力最大处,所以常规是不允许的。
这样对焊,请问我们的技术人员在管理什么啊!
回复
8楼
拐角点最薄弱,怎么反而在这里设置了?
回复
9楼
人才,问下钢筋怎么翻样的,技术人员在干吗啊
回复
10楼
《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204?002第5.4.3条有“不应焊接”的规定。(凝土结构工程施工质量验收规范)GB50204?002第5.4.3。钢筋的接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。)
回复
11楼
兄弟啊不用看什么规范了,直接不是做工程的都会感觉不对,何况我们是专业人士啊
,下料下错了,现在补救是吧,但是也不是这么个补救法啊
回复