刚在论坛里面下载了一份图纸,有点疑问,特来讨论一下。这个图纸是外面的监控点直接进矩阵,然后一路输出到硬盘录像机,一路输出到电视墙。这样对吗?一般来说,不是应该先进视频分配器,或者进带有环通输出的DVR吗?如果进视频分配器的话,输出到DVR和矩阵,进DVR的话,环通输出到矩阵不就行了吗?
刚在论坛里面下载了一份图纸,有点疑问,特来讨论一下。
这个图纸是外面的监控点直接进矩阵,然后一路输出到硬盘录像机,一路输出到电视墙。这样对吗?
一般来说,不是应该先进视频分配器,或者进带有环通输出的DVR吗?如果进视频分配器的话,输出到DVR和矩阵,进DVR的话,环通输出到矩阵不就行了吗?
2楼
看图上应该是矩阵视频输入板自带环通输出接口。BNC输入,25针转BNC环通输出;具体应该看设备参数。
另外硬盘录像机图标好像还是磁带机图标?????
回复
3楼
矩阵与硬盘录像机位置(顺序)错误:
1、DVR带环通:摄像机要先连DVR的IN端口,后由DVR的OUT端口连到矩阵的IN端口,最后由矩阵的OUT端连接到监视器的IN端口(电视墙);(个人倾向于此种方案:录像数据优先,即先保证图像能录下来,然后才是视频切换);
2、有视频分配器:视频分配器应画出来,摄像机要先连视频分配器的IN端口,后由视频分配器的对应的其中一个OUT端口连到DVR的IN端口,对应的另一个OUT端口连接到矩阵的IN端,最后由矩阵的OUT端连接到监视器的IN端口(电视墙);
[
本帖最后由 zrq778 于 2012-10-2 16:52 编辑 ]
回复
4楼
回复
5楼
楼上说的和我现在的认识是一样的。但是2楼说的那样的矩阵,好像有带BNC输出的,就是进了矩阵可以再出来给录像机。这样的矩阵我是没有见过。求楼下见多识广的科普
回复
6楼
回复
7楼
看图纸表达的意思,是监视器墙和硬盘录像机都是通过矩阵的输出信号;
如果是这种方案,对矩阵的路数要求太高了,方案经济性不好;
如果是二楼所说,矩阵带环出,那么表示方法应该不是这样的;
中控室的接线方式有很多,最常用的做法应该是摄像头进入中控室后,通过分配器分别进入硬盘录像机和矩阵。
回复
8楼
回复
9楼
学习了,刚刚接触弱电知识
回复
10楼
不对,对于模拟系统来说应该是先进入视频分配器再进入矩阵和硬盘录像机
回复
11楼
有些矩阵是带有环通接口板的
回复