请教进、排风口问题 急
color_day
color_day Lv.5
2012年09月29日 15:56:05
来自于通风排烟
只看楼主

第一张图片是地下一层设备房的排风和地上层楼梯间加压送风在地下层的转换井和设备房排风井,第二张图片是两个井伸出地面的平面图,我偶想问这种做法可取吗,貌似不满足规范上进风口和出风口间距要求,但是加压送风只有消防的时候才用,所以会不会不用卡规范上间距那一条?

第一张图片是地下一层设备房的排风和地上层楼梯间加压送风在地下层的转换井和设备房排风井,第二张图片是两个井伸出地面的平面图,我偶想问这种做法可取吗,貌似不满足规范上进风口和出风口间距要求,但是加压送风只有消防的时候才用,所以会不会不用卡规范上间距那一条?

1.jpg


2.jpg

免费打赏
hy1107918
2012年10月09日 09:59:30
2楼
水平方向不可以,进排风的垂直方向的间距也不够吗?
回复
xuwei988
2012年10月09日 12:48:38
3楼
如果是日常排风口和加压送风的进风口并排的话,是没有问题的,因为加压送风只在火灾时才会启用,火灾时日常排风是关闭的。加压送风的进风口和排烟的出风口要注意间距问题,日常通风的进、排风口也要注意间距问题。
回复
zhichaocui
2012年10月09日 15:03:07
4楼
楼上说的好,如果你的排风仅仅是地下室的日常通风,不包括排烟,那么当发生火灾加压送风系统工作是,这个排风系统应当停机的,所以不存在风路短路的情况,,,
回复
toplhc
2012年10月09日 15:11:47
5楼
两风口的性质不同,不能套用距离要求。

平时风管上设置火灾时切断阀门。
回复