伸缩节的定位螺杆要不要拆除
lowin99
Lv.2
2012年09月29日 15:37:17
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
请问 消防管道压力试验后要不要把这个螺杆拆除?
请问 消防管道压力试验后要不要把这个螺杆拆除?
免费打赏
fanfan1120
2012年10月15日 15:24:32
22楼
呵呵,咱论坛的明白人很多,你这个问题问的有点业余,理性一点考虑,如果不拆,伸缩节能起到什么作用?伸缩节的使用其实缺乏一个科学的规范,比如你图中的管道应该是消防管道,咱们平时在施工时,可以把螺丝稍微松开几丝!热给水管道、空调管道松开一个螺丝帽的厚度,也就是法兰两侧留出一个螺帽的距离!除此之外,还有一个情况,那就是在同楼层沉降缝的位置应该多松开一点距离!
以上是我个人观点!仅供参考
回复
sillt1
2012年10月17日 09:49:01
23楼
不能拆的,安全作用!
回复