小弟有一问题请教!
wangzhiyu12
2007年05月18日 18:24:10
只看楼主

一个200平米的公共浴池,喷头全部采用感应式,请问电压采用多大的,220V的是否可以,还是说采用蓄电池供电,请指教,小弟万分感谢!

一个200平米的公共浴池,喷头全部采用感应式,请问电压采用多大的,220V的是否可以,还是说采用蓄电池供电,请指教,小弟万分感谢!
免费打赏
ahei1983
2007年05月18日 20:11:28
2楼
当然不行,最好12V超低压供电。记得浴室内还要做好等电位联结阿。
回复
zdd37355
2007年05月19日 09:55:30
3楼
一般消防功能的报警设备为24V的,12V的没有用过,必须要采用蓄电池供电,220V的不可以的
回复
wangzhiyu12
2007年05月19日 10:40:34
4楼
谢谢,如果采用12V直流电,具体该怎么做,加变压器?
回复
ahei1983
2007年05月19日 11:19:41
5楼
加加强绝缘的隔离变压器就是了
回复
t83225100
2007年05月19日 17:15:28
6楼
12V供电,采用隔离变压器,浴室内做等电位连接
回复
蓝鸟
2007年05月20日 12:52:24
7楼
220V,要触电死人的
回复
zhangyoux
2007年05月20日 15:37:40
8楼
采用隔离变压器共电.电压用36V安全电压.做好等电位连接.
回复
zheng5102
2007年05月20日 17:26:31
9楼
电压50v以内就安全了。
回复
yanwwabc
2007年05月20日 21:08:03
10楼
电压50v要触电死人的,别忘了是公共浴池
回复
007494
2007年05月21日 00:33:02
11楼
最好采用独立的隔离变压器输出DC24V低压供电。浴室内还要做好等电位联结。