12楼
借贵地再问一下,当电容器组停电以后放电线圈是如何放电的,原理是什么?它的一次侧应该是接在母线上面的,是通过什么放电的呢?
回复
13楼
学习ING……
回复
14楼
学习ING
回复
15楼
知识啊,学习中
回复
16楼
感谢,又学习了
回复
17楼
借贵地再问一下,当电容器组停电以后放电线圈是如何放电的,原理是什么?它的一次侧应该是接在母线上面的,是通过什么放电的呢?
你自己拿一个电炉子接在蓄电池上看他能发热不。就是这个道理
回复
18楼
:victory: :victory: 感谢了 学习中
回复
19楼
放电线圈其实就是一个PT,在每相电容器组上都并一个,正常运行时候开口无输出,因为电容器组中性点不接地,开口三角形始终有点接地,若某相电容器组有电容器损坏,这样三相负荷就不平衡,因此开口有输出。零序电压动作,所以要接放电线圈的开口,不接母线PT的开口。
放电线圈一次线圈按相并接在电容器组,又可以在断开电容器开关时候自动放电。
放电线圈2次线圈接保护。
当电力电容器运行时,作为保护或测量器件
回复
20楼
电容器在停电以后还有电压,不能直接接地放电,其电流很大。只能通过放电线圈的电阻控制电流来放电。根据不同的电容量和电流选择放电线圈。直接接地放电会造成电容器的过电流放电损坏。
放电线圈是个电感XL,与电容器并联。当电容器运行时,放电线圈电抗很大。相当于开路。当电容器开关断开,交流电压为零,放电线圈电抗变小,只有阻抗,快速释放电容器上剩余电荷。
衰减震荡过程,时间与LC和负载有关
回复
21楼
请问三相电容器可以用2个放电线圈放电么~~ ?
回复