4400平的商场要不要做火灾自动报警?
wxmfff
wxmfff Lv.2
2007年05月17日 20:57:33
来自于防雷减灾
只看楼主

有个问题总是搞不懂,即低规中关于层面积的确定问题: 1.假设建一个单层4400平的商场要不要做火灾自动报警? 2.假设这个商场正中间设一道缝,用两道甲级防火墙完全分开各自独立即每个商场为2200平,又要不要做自动报警呢? 3.如果(2)的问题回答是需要做自动报警,那么假设我先建了一个2200平的商场,那么按规范不需要作自动报警,若干年后有人在这个商场旁又建了一个2200平的商场,那么这时连那个原有的商场也要进行改造作自动报警么?那么这个费用及原有商场损失怎么办?

有个问题总是搞不懂,即低规中关于层面积的确定问题:
1.假设建一个单层4400平的商场要不要做火灾自动报警?
2.假设这个商场正中间设一道缝,用两道甲级防火墙完全分开各自独立即每个商场为2200平,又要不要做自动报警呢?
3.如果(2)的问题回答是需要做自动报警,那么假设我先建了一个2200平的商场,那么按规范不需要作自动报警,若干年后有人在这个商场旁又建了一个2200平的商场,那么这时连那个原有的商场也要进行改造作自动报警么?那么这个费用及原有商场损失怎么办?
本人对规范的理解不够深刻才提出如此简单的问题希望高人给详细解释一下!
免费打赏
yuanyanhua
2007年05月18日 11:14:14
2楼
<火规>中规定,单层建筑面积超过3000m2的百货楼,商场,应设置火灾自动报警系统的。
所以1中的肯定要设置报警。
2仍然需要设置,规范是说单层建筑面积超过3000,以层为单位,
3中情况特殊,建议你新建商场做报警,老的不管他,因为消防局验收只管你申报的,不管以前的
回复
wxmfff
2007年05月18日 20:34:48
3楼
唉,十分不理解为什么2中的情况也要上报警,完全分开没关系么?
回复
wxmfff
2007年05月18日 20:37:23
4楼
就是不理解为什么2中的报警还需要设置,毕竟两个商场没关系么!
回复
cqugengyi
2007年05月20日 15:27:34
5楼
2楼有理
回复
chushiquan
2007年05月21日 11:05:23
6楼
1肯定要消防自动报警,2中如果商场中间的防火墙将商场完全隔开,而且没有门和走道,应该可以不要自动报警。
回复
wxmfff
2007年05月21日 20:26:09
7楼
有争议了!我也认为2不需要作自动报警!
回复
tsyyhp
2007年05月22日 15:09:35
8楼
一顶要设火灾自动报警系统。
回复