如何设定瞬时过流和延时过流
robicon
robicon Lv.2
2007年05月17日 20:08:39
来自于继电保护
只看楼主

我们有一台进线柜,是用GE-MULTILIN F650进行保护,我想知道如何设定瞬时过流(50)和延时过流(51),目前我知道电压11000V, 真空开关的额定电流1250A, CT=600/5, 允许的负载是5WM, 可以设定吗?是不是还需要其他的参数?

我们有一台进线柜,是用GE-MULTILIN F650进行保护,我想知道如何设定瞬时过流(50)和延时过流(51),目前我知道电压11000V, 真空开关的额定电流1250A, CT=600/5, 允许的负载是5WM, 可以设定吗?是不是还需要其他的参数?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2007年05月18日 01:16:04
2楼
5WM??
回复
lizhenbao_jinan
2007年05月18日 01:19:35
3楼
没有接触过那个型号的装置,现在瞬动一般综保有起动加倍。
ABBplus542设置较难,逻辑里面有对起动过程的判断。
回复
robicon
2007年05月20日 20:29:48
4楼
不好意思,是5 MW.