地下车库有喷淋但没有做探头 还需要火灾自动报警吗
poi456
poi456 Lv.2
2007年05月17日 19:59:22
只看楼主

该车库停车99辆 是半地下车库按规范上 的要求 是可以不做的 那里面的消防泵起泵按扭是不是就直接接到控制箱里 ,如果是这样那应该是2根线还是5根线?

该车库停车99辆
是半地下车库
按规范上 的要求 是可以不做的
那里面的消防泵起泵按扭是不是就直接接到控制箱里 ,如果是这样那应该是2根线还是5根线?
免费打赏
皇城刀哥
2007年05月27日 14:58:17
2楼
进入我的消防专贴http://co.163.com/forum/content/224_725507_1.htm


下载有关标准图集和规范自己看,2根线作起泵按钮肯定不够,至少6根,4根去泵房,2根去消防控制室,其中去泵房的4根线中2根用于起泵2根用于给消火栓控制箱上信号指示灯提供弱电电源,去消防控制室的2根线用于给控制室提供回答信号,看看图就什么都明白了,心里也就比较踏实了,还有我这里说的是消火栓控制箱已经带了消火栓起泵按钮的情形,如果自己配置编码的消火栓按钮的话做法还不一样,可以根据选用的产品和标准图集自己根据原理和规范修改。
对于火灾报警是不是要做的问题,不管是规范要不要求,我个人的看法是上比不上好,因为原则是“以防为主,以灭火为辅”况且上报警的费用比灭一场火的费用小的多,上报警的费用比喷淋的投资也要小得多,报警在先,在喷淋之前能够早期发现不是更好吗,难道非得喷了才觉得上这个才值得,个人见解供参考,祝设计顺利!
回复

相关推荐

APP内打开