房间如下:地面铺设强化木地板,只在右上角有个方柱。具体为何种结构、梁位置及左右墙是否承重不清楚(正在让业主查)。按现有的标准,民用建筑楼板承重标准为250KG/M2,要在此室内放两个保险柜,(L=786;W=918;H=1239),面积0.8平米/台,重445KG/台。再加上保存的物品约50KG,即500KG/0.8平米,约625KG/平米。 我是做装修的,我知道可用槽钢做支架连在承重墙或梁上分散重量,但如假设此房间均无上述条件。以前接触过以下理论,不知可行否:即用槽钢做支架直接在楼板的任何地方,投影面积为保险柜投影面积的二倍。将1000KG的重量分散到3.2平米的面积上减小压强,即楼板承重为300KG/平米。这样计算可行吗?
梁位置及左右墙是否承重不清楚(正在让业主查)。按现有的标准,民用建筑楼板承重标准为
250KG/M2,要在此室内放两个保险柜,(L=786;W=918;H=1239),面积0.8平米/台,重445KG/台。
时间紧急,请高手指点,不胜感激。