办公楼空调采用VRV还是水系统好,还是分体空调?
ltk163
ltk163 Lv.3
2007年05月17日 14:14:31
来自于中央空调
只看楼主

如题!

如题!
免费打赏
lvbin78
2007年05月17日 15:35:29
2楼
这与甲方投资的密切相关的。还有使用费用。要做技术经济比较才可以定方案的。不是现在告诉你用哪个就用哪个了。
回复
ltk163
2007年05月18日 08:55:51
3楼
先从技术上说,再从经济上说吧
回复
phnix
2007年05月19日 15:33:04
4楼
先分体空调肯定首先考虑的就是投资成本,分体空调影响建筑物外观,一般高档办公场所不怎么用,分体空调主要优点是投资少,房间入住率过低时较为有优势,VRV和分体空调差不多,但外机数量较少,内机明装也可以暗装,目前来讲是投资最高的空调种类之一,一般来讲,我是不怎么推广多联系统的,不过多联优势也比较多,节能性稍好,但面积过大时一般选用的较少,目前品牌大金,海信日立等做得还不错,国产的稍微差点,在噪声控制上不如国外品牌,水系统有两种,风冷系统和水冷系统,如果面积不太大,可以考虑风冷螺杆或风冷模块,造价方面比水冷螺杆稍高,水冷螺杆能效比高,但制热要靠锅炉,有些麻烦,现在锅炉运行成本都高,所以水冷螺杆一般不要用.
回复
lihe134
2007年05月19日 17:22:23
5楼
决定权还是在甲方手中!

可以做几个方案进行比较,看甲方想用什么了,每一种都有其优缺点!
回复
yanfeng0101
2007年05月20日 11:00:35
6楼
主要从经济和运行成本考虑吧
回复
wangzongli_163
2007年05月20日 11:21:33
7楼
各有各的好处关键看甲方怎么想了
回复

相关推荐

APP内打开