风机到箱变选用了12根1X240的电缆,现场施工是没有按照ABC三根电缆成品字型穿同一个钢管,导致穿管处发热严重,现在进行改造,有什么方法能区分出来那4根是A相,那4根是B相,那4根是C相。
风机到箱变选用了12根1X240的电缆,现场施工是没有按照ABC三根电缆成品字型穿同一个钢管,导致穿管处发热严重,现在进行改造,有什么方法能区分出来那4根是A相,那4根是B相,那4根是C相。
2楼
用万用表测量,同相的电缆之间的电压为零。
回复
3楼
楼主想在中间找同相,没有好办法的!也没有必要。
把钢管顺电缆走向用砂轮切割机切开,缝隙插入绝缘板,就可以消除蜗流。
回复
4楼
先要确定你怎么改造,是重新穿管吗?
是的话就简单了,在风机一端很容易就看出是不是同一相。
不重新穿管的话,不需要知道ABC,就用上面网友的办法,把钢管开口,加绝缘。
回复
5楼
钢管割缝也不现实,因为钢管里面塞有电缆,会割伤电缆的,所以需要拔出电缆后再割管缝。
如果钢管太长(比如百儿80米的),割起缝来还是很费力的。
既然是要拔出电缆,最好还是逐条对线,拔出来重新穿管,ABC三相均衡,同时穿一根钢管。
回复
6楼
两头拆了测量好了再由箱变端重排好换接是最实际的办法,马达端接线不变动,马达端压好端子的电缆头换接的难度大
回复
7楼
非常简单,用万用表测电阻,另一端配合接地或者开路即可
回复
8楼
以前还有自己制作相位夹子的,就是用三个不同阻值的电阻焊在三相上,对端用万用表测阻值即可分出相位
回复
9楼
你好。你可以再断电的情况下,分别把另一端4根短接在一起。然后用万用表在另一端量通断。这样方便。以此类推。
回复
10楼
为什么是穿管处发热严重呢?
回复
11楼
楼上“明知故问”,单芯电缆穿钢管,产生蜗流。
回复