风机到箱变选用了12根1X240的电缆,现场施工是没有按照ABC三根电缆成品字型穿同一个钢管,导致穿管处发热严重,现在进行改造,有什么方法能区分出来那4根是A相,那4根是B相,那4根是C相。
风机到箱变选用了12根1X240的电缆,现场施工是没有按照ABC三根电缆成品字型穿同一个钢管,导致穿管处发热严重,现在进行改造,有什么方法能区分出来那4根是A相,那4根是B相,那4根是C相。
2楼
楼主说话不分地方?你不会在改造四拼电缆时在中间锯断电缆吧?
在头上总能看出哪四根是A相?!
“没有按照ABC三根电缆成品字型穿同一个钢管,导致穿管处发热严重,现在进行改造”,怎么改?
把钢管抽出来(很麻烦吧)?用砂轮切割机顺电缆走向切开不是好了?
还可以抽出钢管,做电缆沟?!
[
本帖最后由 lingxuct 于 2012-9-27 17:21 编辑 ]
回复
3楼
测相间电压。。。
回复
4楼
送电之后从电缆终端头量,同相之间没电压,不同相之间380V。
回复
5楼
先说说你原先用了几根钢管?都怎么穿的?距离多远?
回复
6楼
送电之后从电缆终端头量,同相之间没电压,不同相之间380V。
这个办法可以
回复