目前使用了八台KONE的高速电梯,八台平均年使用功率为:40KW冷负荷怎么取?取百分之几合理??
目前使用了八台KONE的高速电梯,八台平均年使用功率为:40KW
冷负荷怎么取?取百分之几合理??
2楼
用这款软件计算吧,下载链接为:http://www.21disk.com/?uu=10001355944512296326348789522 。
回复
3楼
楼上正解,一般电梯机房可以不用设置空调系统,加强通风(比如10次/小时)就可以了,多设几台风机,以供室外温度不同时调整风机开启数量满足室内温度。(另:1.机房内是否有人值班?2.8台总功率是40Kw还是每台40Kw?)
回复
4楼
是有钱就可以安装,没有钱就可以不安装
回复
5楼
通风不太可能,因为建筑要求严不给开口借空气,只有机房,不安排固定值班。
总功率是40KW
回复
6楼
软件有问题
老是提醒空调设备运行时间,我算负荷需要这个干嘛?程序设置的有问题
回复
7楼
输入“空调设备运行时间”虽然在计算“设备冷负荷”时没有什么意义,但对于其它负荷的计算却是有用的。如果仅仅只是计算“设备冷负荷”,则随便设置一个时间即可。
在以下页面进行设置:
回复
8楼
我们这里情况多:有的电梯机房啥也没有,就一个窗户;有的电梯机房装了一个排风机,中等的;有的电梯机房放了一个分体空调,一律3匹。
回复
9楼
大概换算了一下,估计软件是按照6%-8%取得
回复
10楼
还是软件算的快,哈哈。
回复
11楼
电梯机房没有特别的要求,一般的通风就可以了,要求比较高的才设置分体空调,1.5hp的足够了.
回复