请教各位
sijia33
sijia33 Lv.2
2007年05月16日 21:47:50
只看楼主

我们单位开发生产了一种新型断路器,主要用于低温地区,其温度控制回路采用的是菲尼克斯的温度变送器:MCR-SL-PT100-SP和型号为MINI-PS-100-240AC/24DC/1的电源,其中温度变送器通过其内部相应开关可以设置其动作温度,我们设置的最低温度是零下40度,可是设置的是零下28度开关动作,我就不理解了,如果有用过的请多多指教!!

我们单位开发生产了一种新型断路器,主要用于低温地区,其温度控制回路采用的是菲尼克斯的温度变送器:MCR-SL-PT100-SP和型号为MINI-PS-100-240AC/24DC/1的电源,其中温度变送器通过其内部相应开关可以设置其动作温度,我们设置的最低温度是零下40度,可是设置的是零下28度开关动作,我就不理解了,如果有用过的请多多指教!!
免费打赏
daesales@co163
2007年05月17日 14:53:46
2楼
设计的是零下40度,而设置的是零下28度动作,难理解吗?设计的是极限温度,设置的是常规使用环境温度。零下40度还能可靠动作而已。
回复

相关推荐

APP内打开