关于板中拉钩间距的疑问
strickmao
strickmao Lv.4
2007年05月16日 19:59:14
来自于工地图片
只看楼主

我们现在这个工程正处于地下室顶板钢筋绑扎阶段,钢筋面筋和底筋间距@150双层双向,拉钩设计要 求间距<=500成梅花型布置,我们现在的做法如下图,但本人觉得横向或者纵向中完全可以隔一排布置,这样保证了每个 拉钩距离他最近的拉钩点都在500以内,如:同一排150*3=450,满足要求,斜对角为150*150+300*300开方亦小于500, 300*300+300*300开方仍旧小于500,不知道大家怎么看,还想得到一个比较满意的答复

我们现在这个工程正处于地下室顶板钢筋绑扎阶段,钢筋面筋和底筋间距@150双层双向,拉钩设计要

求间距<=500成梅花型布置,我们现在的做法如下图,但本人觉得横向或者纵向中完全可以隔一排布置,这样保证了每个

拉钩距离他最近的拉钩点都在500以内,如:同一排150*3=450,满足要求,斜对角为150*150+300*300开方亦小于500,

300*300+300*300开方仍旧小于500,不知道大家怎么看,还想得到一个比较满意的答复

最后发下我们这实际施工的图:

1179316753267.jpg

免费打赏
youyou-koke
2007年05月17日 15:24:02
2楼
应该都可以,达到要求就可以吧,不知道有没有其他解释???
回复
strickmao
2007年05月17日 19:20:50
3楼
应该会有能解释清楚的吧?相信网易坛友的实力!
回复
strickmao
2007年05月24日 20:38:11
4楼
太失望了,哎。难道就没人解释下么?

网易的各位坛主给提拔提拔下
回复