水压过大怎么办呀?
koyye
koyye Lv.3
2007年05月16日 19:52:05
来自于纯水系统
只看楼主

我现在在做毕业设计,是个17层的宾馆。准备分2个区供水。低区1到3层采用市政直接供水,高区4到17层用屋顶水箱供水。但是用屋顶水箱供给的时候到6层的时候压力就有点大了,请问怎么办呀?是在第6层的时候加减压阀还是分3个区。减压阀可以安装在竖管上面吗?

我现在在做毕业设计,是个17层的宾馆。准备分2个区供水。低区1到3层采用市政直接供水,高区4到17层用屋顶水箱供水。但是用屋顶水箱供给的时候到6层的时候压力就有点大了,请问怎么办呀?是在第6层的时候加减压阀还是分3个区。减压阀可以安装在竖管上面吗?
免费打赏
koyye
2007年05月16日 20:42:36
2楼
没人指教呀,自己坐个沙发。
回复
discover-win
2007年05月17日 10:44:59
3楼
按3-5层分区安装更好,既安装于分区总管上.如减压阀出口压为0.2Mpa,到下面的5层就约为0.35Mpa.
回复