我们施工时,一个3P+1的漏电开关,其中我们在B相上接有负荷,大约电流为30A,现在测量结果:A相230V,B相180V,C相230V,也不掉闸。不知道为什莫?急复为盼!!!!!!!!

我们施工时,一个3P+1的漏电开关,其中我们在B相上接有负荷,大约电流为30A,现在测量结果:A相230V,B相180V,C相230V,也不掉闸。不知道为什莫?急复为盼!!!!!!!!
免费打赏
tcchezhong
2007年05月16日 18:07:50
2楼
不掉闸。不知道为什莫?
因为没有漏电!
回复
何战辉
2007年05月16日 18:48:34
3楼
我是问为何电压降的这样多?
回复
cz13306196492
2007年05月16日 20:38:12
4楼
不知你的线路多长?导线截流量是否偏小?
应该是因为你的供电线路太长,线径阻值大,部分压降耗在导线上所致的。
回复
xx_691214
2007年05月16日 22:16:51
5楼
1.供电线路太长.2.导线截流量偏小(太细)!
回复
何战辉
2007年05月17日 07:12:22
6楼
距离不长,几十米,4平方的铜线,电流不到40个,现在又甩了一路线,把负荷分开,接到C相一半,现在测量结果:A相230V,电流0;B、C相都是210V,电流都是十几A。大家分析下原因
回复
tcchezhong
2007年05月17日 08:09:45
7楼
线选细了.
回复
qiuxiansheng
2007年05月17日 09:07:09
8楼
漏电开关的上端是什么?变压器还是什么,离变压器多远?变压器容量是多少?
回复
何战辉
2007年05月17日 11:12:26
9楼
上口是变压器,但离变压器200米,但是配电箱空载时电压全都是230V,带上负荷时情况就变了,电压低于210时网络都上不了了,