配电断路器的选用问题
lecom021
lecom021 Lv.5
2012年09月27日 11:12:42
来自于断路器
只看楼主

  看到有的地方说按1.5倍负荷来选断路器的额定值;  有的地方又说按保护电缆来选断路器的额定值;  困惑  而且经常看到100A的空开下面接6平方的电缆,譬如说我们单位接的焊机。630A的断路器下接YJV185的电缆,等等  我还是觉得该以保护电缆为主吧?我想:  4平方:YJV电缆用额定40A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用额定25A空开保护。  6平方:YJV电缆用额定50A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用额定32A空开保护。

  看到有的地方说按1.5倍负荷来选断路器的额定值;

  有的地方又说按保护电缆来选断路器的额定值;

  困惑

  而且经常看到100A的空开下面接6平方的电缆,譬如说我们单位接的焊机。630A的断路器下接YJV185的电缆,等等

  我还是觉得该以保护电缆为主吧?我想:

  4平方:YJV电缆用额定40A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用额定25A空开保护。

  6平方:YJV电缆用额定50A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用额定32A空开保护。

  10平方:YJV电缆用额定63A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用40A空开保护。

  16平方:YJV电缆用额定80A的断路器。

  YJV 3×25+1×16的回路我想用额定125A或是140A的断路器保护,合适吗?有必要用额定160A的断路器吗?

  