看到有的地方说按1.5倍负荷来选断路器的额定值; 有的地方又说按保护电缆来选断路器的额定值; 困惑 而且经常看到100A的空开下面接6平方的电缆,譬如说我们单位接的焊机。630A的断路器下接YJV185的电缆,等等 我还是觉得该以保护电缆为主吧?我想: 4平方:YJV电缆用额定40A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用额定25A空开保护。 6平方:YJV电缆用额定50A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用额定32A空开保护。
有的地方又说按保护电缆来选断路器的额定值;
困惑
而且经常看到100A的空开下面接6平方的电缆,譬如说我们单位接的焊机。630A的断路器下接YJV185的电缆,等等
我还是觉得该以保护电缆为主吧?我想:
4平方:YJV电缆用额定40A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用额定25A空开保护。
6平方:YJV电缆用额定50A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用额定32A空开保护。
10平方:YJV电缆用额定63A的断路器;但是照明设计中我看BV500电线用40A空开保护。
16平方:YJV电缆用额定80A的断路器。
YJV 3×25+1×16的回路我想用额定125A或是140A的断路器保护,合适吗?有必要用额定160A的断路器吗?