王牌风冷热泵,压机换过轴承,现调试电流175A,高压1.4MPA.低压0.4MPA.进水12.出水10.8,回气温度17.液管32度,膨涨后11度.电机部分出现上半部分温度过高52度,下半部分温度正常.请求高手帮助,谢谢!

王牌风冷热泵,压机换过轴承,现调试电流175A,高压1.4MPA.低压0.4MPA.进水12.出水10.8,回气温度17.液管32度,膨涨后11度.电机部分出现上半部分温度过高52度,下半部分温度正常.
请求高手帮助,谢谢!
免费打赏
huym
2007年05月17日 08:33:01
2楼
你是不是拿点温计测的电机外壳温度?
回复
jwb800521
2007年05月17日 09:01:40
3楼
我的手有测温功能就好了
回复
gushfu
2007年05月19日 00:08:50
4楼
应该要装热继电保护器
回复
北冰洋
2007年05月19日 12:31:22
5楼
请问楼主:
以前正常运行时,电流是多少?
环境温度是多少?
(暂且认为你提供的压力值是表压,R22系统)
如果你测的温度都准确的话:膨胀阀后表压约0.6MPa,而低压表压力才0.4MPa!什么样的蒸发器压降2公斤?!蒸发温度降低10℃以上?
进出水温差1℃多,输出冷量很少,只有额定值的1/4左右,不知机组是否已卸载或不能加载?
回复