楼 主 现有一个三万平米多层教学楼,教学楼内有450人的设有集中空调系统的 多媒体教室和多功能厅一座。查遍多层建筑设计防火规范,也没见应设自动喷水灭火系统的条文。而且不设自动喷水灭火系统施工图也通过拉建筑审查办公室技术审查。但是消防局审查偏偏要设。郁闷!各位行家里手怎么看?设自动喷水能否找到规范依据?多谢指教。
楼 主
现有一个三万平米多层教学楼,教学楼内有450人的设有集中空调系统的 多媒体教室和多功能厅一座。查遍多层建筑设计防火规范,也没见应设自动喷水灭火系统的条文。
而且不设自动喷水灭火系统施工图也通过拉建筑审查办公室技术审查。
但是消防局审查偏偏要设。郁闷!
各位行家里手怎么看?设自动喷水能否找到规范依据?
多谢指教。
2楼
公共活动场所肯定要设,规范管理组答复
回复
3楼
多层教学楼规范没有规定设自动喷水灭火系统呀
回复
4楼
多层教学楼,教室都是公共活动场所,都要蛇不成.
回复
5楼
自动喷水灭火系统应在人员密集、不易疏散、外部增援灭火与救生较为困难、性质重要或火灾危险
性较大的场所中设置.
回复
6楼
楼上所说自动喷水灭火系统设置条件很笼统。具体哪些符合上述条件?国家防火规范列举了种种建
筑,这些条文才是设计自动喷水灭火的具体依据呀。可教学楼并没在其列。若条文没有的也要设,
那条文列举那些建筑又何必呢?
回复
7楼
2楼说的太笼统了 有没具体的说法 。请高手给个权威的解说,谢谢!!!!
回复
8楼
我认为不需要设置,可参考低规8.5.1条对会堂的规定,主要是取决于座位数,同时疏散方面要满足。
回复
9楼
恩,赞成上楼所说,找不到明确教学楼的,可找接近的场所的规定.但最重要的是要和消防局沟通,因为规范有争议,最后还是消防局说得算.
回复