接地极还需要用断路器吗?
n8866059
n8866059 Lv.7
2012年09月27日 09:50:23
来自于断路器
只看楼主

我看到有些配电箱的最后接地都加了熔断器或者是断路器。这个设计合理吗?求高手解答

我看到有些配电箱的最后接地都加了熔断器或者是断路器。这个设计合理吗?求高手解答 360截图20110927094546718.jpg

360截图20110927094546718.jpg

免费打赏
yuhonchen
2012年09月28日 10:47:51
12楼




是浪涌保护器前加断路器。既是投切开关,又可以保护浪涌。
回复
hbrrn123
2012年09月28日 13:56:55
13楼
浪涌保护器坏了,没断路器你咋换?关总闸停产?
回复
nixx003
2012年09月28日 22:22:19
14楼
这是浪涌保护器的投退开关吧,应该是当浪涌保护器坏掉后更换时用的
回复
xyz13574548044
2012年09月29日 09:18:56
15楼

可是又有问题啊,浪涌电流会不会照成小型断路器跳闸?
回复
zdx801222
2012年09月29日 10:12:14
16楼
这个不是接地极啊。是电涌保护器,前面的断路器是保护电涌的。
回复
xcqcfs
2013年09月05日 09:51:48
17楼
这种做接地保护用的线路,不是不允许有熔断器之类的吗?不是要去不能断吗?
回复
c168_com
2013年09月05日 20:11:15
18楼
开关前面是相线,后面是SPD,可以理解为“一火一地”。
回复
电力滤波
2013年09月16日 19:06:50
19楼
接地线是不允许装设任何保护的,有N极的浪涌保护器
回复
duanyu1218
2013年10月19日 09:49:16
20楼
楼主弄错了。:L