请教邓工一问题
bigbird1016724
2012年09月26日 16:40:08
只看楼主

独立基础是否应地下室层数参数项设置为1?框架结构,正负零拉梁,独立基础,基础埋深1500建模时,第一层为1500,柱底标高-1.5m该情况时是否将PKPM总信息中 地下室层数参数项设置为1,我比较了一下,设置地下室和不设置配筋还有不少区别?本人分析如下:设置地下室,表明,模型基础埋入土中,土体对基础至正负零标高柱有约束;故而对结构能提高约束;不设置地下室,表明,模型基础并未埋入土中,仅相当于在正负零以下建了一个1800高的柱子;土体并未对基础有约束。不知理解是否正确?

独立基础是否应地下室层数参数项设置为1?框架结构,正负零拉梁,独立基础,基础埋深1500
建模时,第一层为1500,柱底标高-1.5m

该情况时是否将PKPM总信息中 地下室层数参数项设置为1,

我比较了一下,设置地下室和不设置配筋还有不少区别?

本人分析如下:设置地下室,表明,模型基础埋入土中,土体对基础至正负零标高柱有约束;故而对结构能提高约束;

不设置地下室,表明,模型基础并未埋入土中,仅相当于在正负零以下建了一个1800高的柱子;土体并未对基础有约束。不知理解是否正确?
免费打赏
lsmbin
2012年09月26日 16:49:14
2楼
要按地下室建的,不然底层柱的调整系数都不对
回复
bigbird1016724
2012年09月26日 22:20:11
3楼
楼上所言调整系数指什么,我觉得最大的区别也就是土体对地下部分的约束作用,乃至对整个建筑的约束影响!
回复
lsmbin
2012年09月27日 10:08:35
4楼
翻一下抗规,底层柱的弯矩调整系数有特殊规定的,还有柱的计算长度系数取值也跟上部柱不同,你没定义地下室,相当于地梁1.5m的这一层给当成底层了,跟实际不符。
你觉得最大的区别也就是土体对地下部分的约束作用,乃至对整个建筑的约束影响,要具体计算体现的啊,不是觉得有影响就行了
回复
bigbird1016724
2012年09月27日 12:39:11
5楼
其实我已经计算做过比较,点地下室,位移会小一点,因为房子层数只有四层,位移影响倒不大,柱子配筋略小,一二层外圈框架梁配筋略有变化。本工程为八度区,抗震等级二级
回复
lsmbin
2012年09月27日 17:31:00
6楼
给你发个文章,仔细看一下
回复

相关推荐