德国JUNG污水处理提升装置/污水提升站
tyx831126
tyx831126 Lv.2
2007年05月16日 11:05:29
来自于水处理
只看楼主

可连接污水处理装置以作为一个双泵提升站。依照EN DIN 12056-4防溢流安全标准。尺寸(高×宽×长):800×910×1010mm合格证明标记:LGA认证 DIN EN 12050总重:149.0kg 带进水口箍位接头的高品质聚乙烯储水池,活动连接的压力排水口。清洗孔径,1 1/2’’手动隔膜泵连轴和带集成蜗壳、双旋转式止回阀的铸铁安装底座。连接支管适用于:进水口:DN 100

可连接污水处理装置以作为一个双泵提升站。依照EN DIN 12056-4防溢流安全标准。

尺寸(高×宽×长):800×910×1010mm

合格证明标记:LGA认证 DIN EN 12050

总重:149.0kg

带进水口箍位接头的高品质聚乙烯储水池,活动连接的压力排水口。清洗孔径,1 1/2’’手动隔膜泵连轴和带集成蜗壳、双旋转式止回阀的铸铁安装底座。

连接支管适用于:

进水口:DN 100

排水口连轴圈:DN 80

活动连接:110mm

通风设备:DN 70

储水池容量:350 l

进水口中心高度:560-700mm

2个立式单级潜水泵,带有不依赖于旋转方向的碳化硅机械护套。可控的储油器。双回转轴护套作为副护套,干燥环境下安全运行。插入式接头的进水口水封电缆。潜水泵安装在储水池铸铁底座上。

叶轮型号:旋涡式叶轮

最大固体物质的尺寸:70mm

流量:Q=61 – 13立方米/时

扬程:H=1 – 13m

每分钟转数:2812 l/min

输出功率:P2=2.50 KW

f.l.c.:I=5.2 A

起动:d.o.l.

电流类型:三相电流

电压:230/400 V

操作模式:S 3 依照VDE标准

外壳:IP 68

电机保护装置:提升自动调温装置

电缆:H 07 RN-F-6 G 1.5

电缆长度:4.0m

在最大负荷或发生故障期间,两个泵的水位调控装置有自动轮换d.o.l.起动泵1、泵2和接通静止泵的功能。非最大负荷时,装置的轮换操作功能也是可行的(两泵不能同时操作),但在发生故障情况下,工作可自动转换到备用泵。

多种的自动起动滞后时间可防止过大的电流冲流现象发生。(例如在发生电源故障后)

控制器适用于3N/PE AC 230/400V-50Hz工作电压。p.c.b. 带有连接板、电机接触器和固定在35mmDIN钟罩式横挡上的保护性电机开关。集成电源从属警报系统用来传达潜水泵故障信号和高水位信号。离线设备的工作通过充电电源实现。警报信号的远距离传输通过无电压触头实现。

1179284721658.jpg

免费打赏
tyx831126
2007年05月16日 11:07:43
2楼
德国JUNG中国总代理
北京北宇机械设备有限公司
咨询电话:010-62319397-618
联系人:铁先生
13581699069
回复

相关推荐

APP内打开