混凝土构件配筋信息简图里的箍筋G1.3-1.0,G1.1-1.0在一根主梁中间架有次梁的情况下如何理解,就是说我们在集中标注的时候非加密区应该取哪个来配筋1.0还是1.5,加密区是取1.3,特别注意他是主梁中间有次梁的情况现在有两种说法:一种是主梁被分成两根梁来算箍筋一根加密区是1.3非加是1.0,另一根是加密区是1.1非加是1.0综合起来集中标注的时候主梁非加密区要1.3以上。第二种是加密区取两者的大值1.3,非加取两者大值1.0。不知道大家有没有明白我的意思

2013年11月04日 09:54:00
22楼
学习学习啊。
回复
小熊丢丢
2013年12月03日 09:41:37
23楼
第二种方法是正确的
次梁在框架梁的搭接处产生一个集中力和扭矩 该作用效应由附加箍筋吸收 框架梁端的加密区是用来抗震形成塑性铰 所以加密区1.3 非加密区1.0 次梁处每侧附加箍筋:)