混凝土构件配筋信息简图里的箍筋G1.3-1.0,G1.1-1.0在一根主梁中间架有次梁的情况下如何理解,就是说我们在集中标注的时候非加密区应该取哪个来配筋1.0还是1.5,加密区是取1.3,特别注意他是主梁中间有次梁的情况现在有两种说法:一种是主梁被分成两根梁来算箍筋一根加密区是1.3非加是1.0,另一根是加密区是1.1非加是1.0综合起来集中标注的时候主梁非加密区要1.3以上。第二种是加密区取两者的大值1.3,非加取两者大值1.0。不知道大家有没有明白我的意思
第二种方法应该是正解吧?同等高人
回复
3楼
我也是认为第二种,但是我们院有人认为第一种,好像PKPM是分两段梁来算,第一种也有些道理
回复
4楼
大家发表一下自己的见解,
回复
5楼
中间的话直接附加箍筋吧?实在不行的话看着剪力图核实一下应该就可以吧?
回复
6楼
集中标注时同一跨内框架梁应该按两端较大箍筋面积配筋。
回复
7楼
第二种处理方法是对的,梁端箍筋加密区注意那个“端”字,跨中能叫梁端吗?梁铰体制指的是梁端,箍筋加密是保证梁端的转动能力,当然是在保证梁端抗剪承载力的前提下。梁铰出现在跨中,梁也就破坏了。所以,PKPM结果要正确判断,灵活运用。
[
本帖最后由 mkvedsvuyi 于 2012-9-26 19:54 编辑 ]
回复
8楼
谢谢楼主分享
回复
9楼
首先要知道箍筋加密区是干嘛用的,他是在地震的时候是梁端作为塑性铰用的,使梁端不会轻易就坏,所以梁端肯定是用最大值来配筋。次梁搭在主梁上产生一个集中剪力,在有集中剪力的地方应该配一些箍筋来防止剪切破坏,适当比小值大一些配筋即可。我也不太懂,等待高手!!!
回复
10楼
学习了
回复
11楼
新手学习中 !
回复